故障排除: 打开转接盒,置万用表于直流档,测转接板上V,G两端子间风供电电压为+12.60V正常。测转接板上风向端子E0-E5,电压由14.65V―10.55V―0.12V循环闪变(本站有风),而E6始终为0.12V。关采集器,将万用表置电阻档,测转接板上E6端防雷管完好,判定转接盒至风向传感器的十芯线缆中的一根断路,或外转接板到室内采集器间的十九芯线缆的一根断路。揭开转接盒处地沟盖板,发现转接盒端地沟PVC十芯线缆穿线管管口密封不严,老鼠可以进出,抽拉十芯线缆,距管口不远处被老鼠咬破,有一根线确实断开。将断处用刀片小心剥离,清理干净,用细导线连接焊好,防水胶带包扎结实,再将PVC管口封严。开采集器,风向恢复正常。